上一页|1|
/1页

主题:水电改造的反面教材,各位正在装修的亲们一定要注意这些问题啊~

发表于2013-07-25

1、给水管、强电、弱电全部在一个槽子敷设。正确做法有应该是全部分开,各自走单独的线槽。水电改造所要改动的有水管、电线套管和煤气管,一般这些水管都不允许预埋在同一个线槽内。如果电线套管和水管同槽,水管出现渗漏或者热水管表面产生冷凝水,很容易浸泡到电线,导致电线受潮,发生短路,甚至漏电。煤气管若与电线套管或者热水管同槽,则存在更大的安全隐患。

另外,

将强弱电线穿在同一套管,或者强弱电插座安放在同一个线盒内,是在野马施工队的施工工地最容易看到的现象。这样做看似比较美观,其实由于强弱电距离太近,电视信号等弱电很容易受到强电的影响。

 

 

发表于2013-07-25

2、槽子内线管太多,排列不整齐,各种套管相互叠压。,一些人铺设电路时,为求方便,将多组电线套管紧紧的并排在一起铺设。个人认为,管道长时间互相挤压也会影响管道的质量。同时电线套管铺设过于紧密,很容易造成铺贴瓷砖时,水泥无法完全渗入电线套管的缝隙,这样很容易造成瓷砖出现空鼓,影响到瓷砖的使用寿命。

 

 

发表于2013-07-25

3、走管布线太随意,不是横平竖直。即使拍了照片,以后也找不准线槽的位置。水电改造首先要看水管、电线的铺设是否合理,如果水管电线预埋不按规范,当水电改造完成后,便难以确认水管电线预埋的位置。后期施工时,需要在墙面地面打钉,就有可能一不小心便打穿水管或者电线,造成水管爆裂、电线漏电等情况;而且日后如果需要检修,也难以找出水管电线的位置,非常麻烦。

 

发表于2013-07-25

4、网线和有线电视穿一根套管。

发表于2013-07-25

5、在墙面上开槽,首先,如果墙是承重墙,那么绝对不能在上面开槽,有的施工队进行水电改造施工时,直接在承重墙体上开槽铺设线管,这样可能使房屋的承重结构受到影响,存在较大的安全隐患。另外,墙体不是承重墙,也是不宜在墙面上开横槽。铺设水管电线需要在墙面开槽,但是也要按照规范执行,不然也会存在安全隐患。比如有的工人铺设部分房间的电线时,直接在墙面横向开槽,而且长度很大。一般在墙面横向开槽的跨度不能太大,因为横向开槽很容易导致墙面的抹灰层因重力而下沉,导致日后出现裂缝。

发表于2013-07-25

6、厨房内总水阀及水槽的预留接口全部未入墙。这种后果是,将来橱柜安装的时候,会造成橱柜底板的大面积切割,并且也无法固定接头和总阀。

 

发表于2013-07-25

7、水电完工没有做打压试验。师傅离场,所有的垃圾没有做任何处理,整个工地显得凌乱不堪。

发表于2013-07-25

嗯。。。确实这是一个比较细致的活~

发表于2013-08-04

哇 墙面也可以这么改造吗??